ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาเรื่องการซ่อมเครื่องสำรองไฟด้วยครับ  (อ่าน 15782 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
moch
mgrofGD
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 162
สมาชิก Nº: 36

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 561
-ได้รับ: 492


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: FEIYA,KANZEN
« เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 13:33:08 »

พอดีเครื่องสำรองไฟที่ใช้กับจักรปักผมเสียสองเครื่อง อาการคือเปิดติดแล้วสักพักก็ดับ (ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอร์รี)และได้ส่งให้ร้านซ่อม ซึ่งร้านก็ได้ส่งต่อไปซ่อมที่กรุงเทพฯ   
วันนี้ทางร้านซ่อมที่กรุงเทพฯได้โทรมาบอกว่า ค่าซ่อมเครื่องละ 23,000 บาท
1.ใครที่พอรู้หรือเคยซ่อมราคานี้โหดไปไหมครับ
2.ถ้าไม่ซ่อมเครื่องที่พังจะเอากลับมาดีไหมครับ(ที่ร้านเขาถามว่าถ้าไม่ซ่อมจะเอาเครื่องคืนไหม ถ้าเอาจะได้ประกอบและส่งกลับให้ซึ่งต้องเสียค่าขนส่ง)และถ้าเอามาจะเอามาทำอะไรดีครับ

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ

เครื่องเล็กขนาด 2KVA และ เครื่องใหญ่ขนาด 3KVA

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
บันทึกการเข้า

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
 
yon7848
Sr. Member
****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 380
สมาชิก Nº: 56

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 1711
-ได้รับ: 1361


โปรแกรม: Wilcom E2
จักรปัก: HOORAY
« ตอบ #1 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 13:51:20 »

เอากลับมา Angry
บันทึกการเข้า
JTC
I am the wind
Hero Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 4629
สมาชิก Nº: 3

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 6113
-ได้รับ: 31006


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: None
« ตอบ #2 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 13:56:02 »

90 เปอร์เซ็นต์ที่เคยซ่อม แบ็ตเสื่อมครับ (ลูกละประมาณ 1 พัน)
บันทึกการเข้า

มาร่วมกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้องกันดีกว่า
งดให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
Facebook : คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
moch
mgrofGD
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 162
สมาชิก Nº: 36

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 561
-ได้รับ: 492


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: FEIYA,KANZEN
« ตอบ #3 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 13:58:14 »

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
90 เปอร์เซ็นต์ที่เคยซ่อม แบ็ตเสื่อมครับ (ลูกละประมาณ 1 พัน)
เครื่องหนึ่งมีประมาณกี่ลูกครับ
บันทึกการเข้า

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
yon7848
Sr. Member
****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 380
สมาชิก Nº: 56

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 1711
-ได้รับ: 1361


โปรแกรม: Wilcom E2
จักรปัก: HOORAY
« ตอบ #4 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 14:02:17 »

น่าจะ 4 ลูก และ 6 ลูก
บันทึกการเข้า
moch
mgrofGD
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 162
สมาชิก Nº: 36

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 561
-ได้รับ: 492


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: FEIYA,KANZEN
« ตอบ #5 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 14:14:21 »

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
น่าจะ 4 ลูก และ 6 ลูก
แสดงว่าร้านซ่อมร้านนี้ไว้ใจไม่ได้ เพราะเขาบอกว่าเครื่องหนึ่งมีสิบกว่าลูก ผมก็คิดเหมือนกันว่าเครื่องแค่นั้นมันจะบรรจุเข้าไปได้อย่างไรสิบกว่าลูก
บันทึกการเข้า

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
JTC
I am the wind
Hero Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 4629
สมาชิก Nº: 3

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 6113
-ได้รับ: 31006


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: None
« ตอบ #6 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 14:18:28 »

เคยเห็นแต่เครื่องละลูกนะครับ แต่ขนาดใหญ่ไม่ทราบเหมือนกันครับ
บันทึกการเข้า

มาร่วมกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้องกันดีกว่า
งดให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
Facebook : คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
kochai
Hero Member
*****


อยากเก่งอะไร อยากรู้อะไร ต้องอยู่กับมันเยอะๆ
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 6199
สมาชิก Nº: 10

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 20675
-ได้รับ: 24079


โปรแกรม: wilcom e1.8
จักรปัก: deco 340
« ตอบ #7 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 14:30:59 »

ใช้ครับ เครื่องสำรองไฟ ที่ใช้ในบริษัท และใช้คอมพิวเตอร์ เยอะๆ ที่บริษัทๆที่ผมทำงาน  ใช้ขนาดใหญ่ ราคา เป็นแสน  แต่ลูกใหญ่นะครับ ข้างในจะเป็นแบตเตอรีเป็นลูกๆหลายลูกครับ  016
บันทึกการเข้า
toto6364
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 477
สมาชิก Nº: 27

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 286
-ได้รับ: 1821


เว็บไซต์ โปรแกรม: Wilcom e3.0
จักรปัก: ฮูเรย์ เวนเจอร์ (hooray)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 14:46:53 »

ส่วนมากที่เจอก็แบตเสื่อมครับ
ขนาด 1kva ใช้แบต 2 ลูก
ขนาด 2kva ใช้แบต 4 ลูก
ขนาด 3kva ใช้แบต 6 ลูก
แบตลูกล่ะ ประมาณ 800-1000 บาท
ค่าซ่อม 2หมื่นกว่า ซื้อ แบบ ture online ขนาด 2 kva ได้เลยอ่ะ 1 ตัว
ดีกว่าแบบ line interactive อีกครับ
 023 023
บันทึกการเข้า
moch
mgrofGD
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 162
สมาชิก Nº: 36

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 561
-ได้รับ: 492


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: FEIYA,KANZEN
« ตอบ #9 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 14:54:37 »

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
ส่วนมากที่เจอก็แบตเสื่อมครับ
ขนาด 1kva ใช้แบต 2 ลูก
ขนาด 2kva ใช้แบต 4 ลูก
ขนาด 3kva ใช้แบต 6 ลูก
แบตลูกล่ะ ประมาณ 800-1000 บาท
ค่าซ่อม 2หมื่นกว่า ซื้อ แบบ ture online ขนาด 2 kva ได้เลยอ่ะ 1 ตัว
ดีกว่าแบบ line interactive อีกครับ
 023 023
แบบ ture online มีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร ขอเป็นความรู้หน่อยครับ
บันทึกการเข้า

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
toto6364
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 477
สมาชิก Nº: 27

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 286
-ได้รับ: 1821


เว็บไซต์ โปรแกรม: Wilcom e3.0
จักรปัก: ฮูเรย์ เวนเจอร์ (hooray)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 15:10:04 »

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
แบบ ture online มีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร ขอเป็นความรู้หน่อยครับ

อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับ
แบบ ture online จะไม่มีค่าทรานเฟอร์(ค่าสับเปลี่ยนเวลา จาก ac เป็น dc หรือ จาก dc เป็น ac เวลาไฟมา)
ตามที่วงไว้ครับ ค่านี้สำคัญมาก ส่วนอีกค่าคือ pure sinewave คือ รูปคลื่นจะเหมือนของการไฟฟ้าเลย ทั้งที่ไฟออกจากแบตเตอรี่

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ

ส่วนรูปนี้เป็นแบบ line interactive ครับ จะมีค่าทรานเฟอร์ อยู่ 2 ms. ซึ่งจะทำให้เครื่องหยุดได้

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
บันทึกการเข้า
toto6364
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 477
สมาชิก Nº: 27

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 286
-ได้รับ: 1821


เว็บไซต์ โปรแกรม: Wilcom e3.0
จักรปัก: ฮูเรย์ เวนเจอร์ (hooray)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 15:25:43 »

ขอเสริมอีกนิดครับ สำหรับ UPS

True Online UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทนี้ จะสามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีที่สุด เนื่องจากในสภาวะปกติ (Normal mode) เครื่องจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ด้วยวงจร AC/DC rectifier) แล้วจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้กลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยวงจร (DC/AC inverter) *โดยเป็นรูปคลื่นแบบไซน์เวฟ (Sine wave) เช่นเดียวกันกับรูปคลื่นไฟฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง ทำให้สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า (220 +/- 1%) ได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่มีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหาย ในช่วงไฟฟ้าดับ (Zero transfer time) ในระหว่างการโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าปกติไปยังแหล่งไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ นอกจากนั้นสัญญาณรบกวนประเภทต่างๆ เช่น Surge, Spike, etc จะถูกกำจัดออกไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากวงจร (DC/AC Inverter) จะทำงานตลอดเวลา เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ และในเครื่องจะมีการตรวจสอบตัวเอง หากมีวงจรใดชำรุดเสียหาย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ากินกำลังไฟฟ้าเกินกำลัง ระบบจะโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้าไปยังต้นทางด้วย Automatic Bypass Mode เพื่อจ่ายไฟฟ้าจากทางด้านขาเข้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง

ข้อดี
- สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี
- มีระบบตรวจสอบตัวเอง และโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์ด้วย Automatic Bypass Mode ในกรณีที่เครื่องเสีย หรืออุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด
- รูปคลื่นไฟฟ้าจะไม่ขาดหายไปในระหว่างเกิดไฟฟ้าดับ (Zero Transfer time DC to AC)
- สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม (220 +/- 1%)

ข้อเสีย
- ราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องประเภทอื่นๆ
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ


Line Interactive UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทนี้จะคล้ายกันกับเครื่องสำรองไฟฟ้าประเภท Offline (Standby) UPS โดยได้เพิ่มวงจรปรับแรงดันอัตโนมัติเข้ามา เพื่อทำให้เครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาเข้าได้กว้างขึ้นประมาณ 220 +/- 20 ~ 25% ในขณะที่ยังสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกให้อยู่ได้ในระหว่าง 220 +/- 10 % นอกจากนั้นยังสามารถกรองสัญญาณไฟฟ้ารบกวนประเภท Spike, Surges, Sages ได้ดีขึ้น ด้วยวงจร Filter การทำงานของเครื่องในสภาวะปกติ (Standby Mode/Normal Mode) จะจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ โดยผ่านวงจรปรับแรงดันอัตโนมัติ (Stabilizer/AVR) และวงจรกรองสัญญาณรบกวน (RFI Filtering) และเมื่ออยู่ในสภาวะไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าตกหรือเกินจากค่าที่กำหนด เช่น (220+/-20 ~ 25%) วงจรควบคุมภายในเครื่อง UPS จะตรวจพบและสั่งการให้วงจร DC/AC Inverter ทำงาน (Inverter Mode/Battery Mode) เพื่อแปลงไฟฟ้า (DC) จากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นไฟฟ้าสลับ (AC) เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป *โดยรูปคลื่นไฟฟ้าสลับจากวงจรอินเวอร์เตอร์นี้ อาจจะเป็นรูปคลื่นแบบรูปสี่เหลี่ยม(Step wave) หรือเป็นรูปคลื่นแบบไซน์เวฟ (Sine wave) เช่นเดียวกันกับรูปคลื่นไฟฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นหากไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากลับมาสู่สภาวะปกติ วงจรควบคุมภายในเครื่อง UPS ก็จะสั่งการให้ Switch กลับมาเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ในระหว่างการโอนย้าย Switch จะมีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ซึ่งจะเรียกว่า Transfer Time

ข้อดี
- ต้นทุนและราคาต่ำกว่า True Online
- ขนาดเล็ก เสียงเงียบเมื่ออยู่ใน Standby mode
- ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากปัญหาทางไฟฟ้าได้ดีกว่า Offline
- ประสิทธิภาพสูง

ข้อเสีย
- ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากสภาวะไฟฟ้าได้จำกัดเมื่อเทียบกับ True Online
- ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ได้จำกัด จะได้ประมาณ +/- 10 %
- มีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ในระหว่างโอนย้ายจากการจ่ายไฟฟ้าปกติไปยังแหล่งจ่ายแบตเตอรี่
- ไม่มีระบบสำรองในกรณีที่ Inverter เสีย หรือ อุปกรณ์กินไฟฟ้ามากกว่าปกติในชั่วขณะ

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ

จบล่ะ police police police
บันทึกการเข้า
TUDEMB
Sr. Member
****

ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 344
สมาชิก Nº: 1096

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 573
-ได้รับ: 710


โปรแกรม: Wings
จักรปัก: SWF 6เข็ม
« ตอบ #12 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 16:49:16 »

คลื่นรูปไซน์(sine wave) เหมาะกับอุุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักรเราคงไม่จำเป็นขนาดนั้นมั้งครับ
แล้วช่วงหน่วง 2ms ผมว่าเวลาขนาดนั้น ตัวเก็บประจุช่วยคายไฟออกมาบ้าง ยังไม่เคนเห็น จักรตัวไหนจาเดี้ยงเลย
  สรุป สำหรับผมขอให้มีตัวสำรองไฟที่มีค่ามากพอกำลังจักร ไว้ใช้ก้พอครับ ใครทุนหนาหา sine wave เลยครับ
 ส่วนอายุแบตเตอรี่ ปกติ น่าจะ2-3ปีครับ ทดลองง่ายๆครับ แค่ถอดปลั๊กไฟของ ตัวสำรองไฟ ถ้าจักรไม่ดับ ก็แสดงว่าแบต ยังพอไหว
อยากรู้มากกว่านั้นก็ลองปักดูจนกว่าจักรจะดับ ใช้เวลานานแค่ไหน  ถ้าลองตอนแบตเตอรี่ใหม่ ก็จะรู้เลยว่าใช้งานได้นานแค่ไหนครับ
บันทึกการเข้า
toto6364
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 477
สมาชิก Nº: 27

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 286
-ได้รับ: 1821


เว็บไซต์ โปรแกรม: Wilcom e3.0
จักรปัก: ฮูเรย์ เวนเจอร์ (hooray)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 17:15:03 »

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
คลื่นรูปไซน์(sine wave) เหมาะกับอุุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักรเราคงไม่จำเป็นขนาดนั้นมั้งครับ
แล้วช่วงหน่วง 2ms ผมว่าเวลาขนาดนั้น ตัวเก็บประจุช่วยคายไฟออกมาบ้าง ยังไม่เคนเห็น จักรตัวไหนจาเดี้ยงเลย
  สรุป สำหรับผมขอให้มีตัวสำรองไฟที่มีค่ามากพอกำลังจักร ไว้ใช้ก้พอครับ ใครทุนหนาหา sine wave เลยครับ
 ส่วนอายุแบตเตอรี่ ปกติ น่าจะ2-3ปีครับ ทดลองง่ายๆครับ แค่ถอดปลั๊กไฟของ ตัวสำรองไฟ ถ้าจักรไม่ดับ ก็แสดงว่าแบต ยังพอไหว
อยากรู้มากกว่านั้นก็ลองปักดูจนกว่าจักรจะดับ ใช้เวลานานแค่ไหน  ถ้าลองตอนแบตเตอรี่ใหม่ ก็จะรู้เลยว่าใช้งานได้นานแค่ไหนครับ

จากประสบการณ์จริง ผมได้เอามาทดลองทั้ง 2 แบบครับ เครื่องปักแบบหน้าเรียบ 6 หัว ขนาด 750w ไฟ 220
ทดสอบง่ายอย่างที่ท่าน TUDEMB ว่าครับเดินเครื่องแล้วถอดปลั๊ก UPS ออก ให้เครื่องปักกินไฟจาก UPS
ใช้ UPS ขนาดเท่ากัน แต่คนล่ะแบบ
แบบ Line Interactive UPS ดึงปลั๊กออก เครื่องเครื่องหยุดทันที (เครื่องดับ) กดเปิดเครื่อง เครื่องติดกินไฟจาก UPS กด 100 องศา ค่อยสตาร์ทต่อ
แบบ True Online UPS ดึงปลั๊กออกเครื่องยังทำงานได้ปกติ

ค่าทรานเฟอร์ 2ms. จะทำให้เครื่องหยุดครับ 
แต่เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋า ก่อนซื้อก็ลองทดสอบดูนะครับ Smiley
บันทึกการเข้า
sanchai
Full Member
***


ซื่อกินไม่หมด คตกินไม่นาน
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 231
สมาชิก Nº: 1659

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 340
-ได้รับ: 533


โปรแกรม: Wilcom 2006
จักรปัก: Hooray , SINGER 20U
« ตอบ #14 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557, 19:45:03 »

ถ้าจาก เนมเพจ 96 VDC 30 A
ถ้าใช้แบต 12 V 30A(ถ้ามี) ต่ออนุกรมกัน   ก็น่าจะต้องใช้ ประมาณ 8 ลูก  หรือเปล่าครับ
  12V X 8 ลูก  = 96 Volt
ถ้าใช้  12 volt 15 amp  ก็ต้อง คูณ 2 อีก เป็น 16 ลูก
คือ เอา 8 ลูกมาอนุกรมกัน  2 ชุดแล้ว ขนานกันอีกที่
เพื่อให้ได้ โวลท์และแรงดันตามสเปค
จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ต้องใช้แบตเยอะ
 
ถ้าหากเข้าใจผิดต้องขออภัยด้วยครับ

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
บันทึกการเข้า

จำหน่ายและผลิต กางเกงนักมวย ปลีก-ส่ง
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ