ThaiEMB.com สังคมแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน

หมวดหมู่ทั่วไป => ห้องรับแขก => ข้อความที่เริ่มโดย: naksu ที่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558, 09:44:29



หัวข้อ: แก้ไฟฟ้ากระชาก
เริ่มหัวข้อโดย: naksu ที่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558, 09:44:29
อยากให้เพื่อนช่วยแชร์ประสบการณ์  ไฟฟ้ากระชากในห้องปักครับ ;)


หัวข้อ: Re: แก้ไฟฟ้ากระชาก
เริ่มหัวข้อโดย: naksu ที่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558, 10:18:46
ห้องปักผมมีขนาด  5x8x2 มีจักร barudun  ys  36 ลายในห้อง  2  ตัว ไฟ   220 v

ใช้แอร์ขนาด 36000 btu

ทุกครั้งที่แอร์ทำงานทำให้ไฟกระชาก ไฟตก

ผมแก้ปัญหาในครั้งแรกโดยการตรวจเช็คระบบไฟของเครื่องปักว่าเกิดปัญหาจากส่วนนี้หรือไม่

ผลออกมาคือการทำงานปกติ

เลยพุ่งเป้าไปที่กระแสไฟฟ้าจากการไฟ้ฟ้าโดยใช้คริปแอมวัดไฟที่เข้ามาในห้องไฟฟ้าวัดได้ 229 v

ก็ถือว่าปกติ

เลยแก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องจัดเรียงกระแสมาใช้เพราะคิดว่าแอร์ดึงไฟไปตอนที่คอมทำงานลงทุนไป  15000

ผลออกมาคือไฟกระชากเหมือนเดิม

คราวนี้พุ่งเป้าใหม่ไปที่แอร์ที่ใช้เช็คโดยละเอียดมาถึงบางอ่อเลยครับ

แอร์กินไฟฟ้าปกติ 15.5-16 แอม์ในขณะที่คอมเริ่มทำงานจะกินกระแส 32 แอม์โดยประมาณ

ซึ้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้มีขนาด  15  แอม์

ผมตัดสินใจเปลี่ยนแอร์ใหม่อีกครั้ง โดยใช้แอร์ติดผนังขนาด  12000  but  2  ตัว

ผลออกมาคือไม่มีการกระชากของกระแสไฟอีกเลย แม้ไม่ใส่ตัวจัดเรียงกระแส

ประสบการณ์ของผมอาจเป็นกุญแจให้ใครหลายๆคน

                                 ขอบคุณครับ

                                      นักสู้